Jump to content
Posted
comment_56504

bjr

le CTC vient au chanter avec une apprielle d'ultrason qui donne des valeur tjr entre (60 et 70 us) en suite elle va prend la largeur de poteaux ou bien poutre (exp 30... 40 cm) ma question si la formule pour calculer la resistance de beton et l'abaque si il ya

merci

  • Replies 10
  • Views 15.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    bonjour collègues et saha aidkoum, je tiens a signaler que les valeurs citées ci dessus en effet on les retrouves dans la documentation et même dans les procès verbaux des essais ultrasoniques des

  • L'approche QUALITATIVE citée à savoir : Selon le chercheur Allemand Wesche: 2500,0 < V < 3200 Béton de faible résistance 3200,0 < V < 3700 Béton de moyenne résistance 3700,0 < V

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    l'ultrason est essai non destructif, il est destiné surtout pour tester homogénéité du béton car les résultats dépend de la formulation de béton de la densité, de la porosité, de l'humidité... et géné

Featured Replies

comment_56540

l'ultrason est essai non destructif, il est destiné surtout pour tester homogénéité du béton car les résultats dépend de la formulation de béton de la densité, de la porosité, de l'humidité... et généralement on combine les vitesses ultrasoniques avec un autre essai destructif "carottage"

pour interpreter les resultats

pour plus de détail voir la norme sur ultrason et celle sur les béton en litige.

comment_56636

salem

voila c'est tres simple la formule est V = D/t ( m/s )

donc t'a d= 30 cm et t = 70 us

V= 0.30/70.10puissance -6 est alors V=4285.7 m/s c.a.d le béton en question est de bonne qualité car les bonnes résistances commencent à partir de 4000m/s

  • 2 months later...
comment_58939

Salam!

Selon le chercheur Allemand Wesche:

2500,0 < V < 3200 Béton de faible résistance

3200,0 < V < 3700 Béton de moyenne résistance

3700,0 < V < 4200 Béton de haute résistance

4200,0 < V < Béton à très haute résistance

comment_58962

bonjour collègues et saha aidkoum,

je tiens a signaler que les valeurs citées ci dessus en effet on les retrouves dans la documentation et même dans les procès verbaux des essais ultrasoniques des laboratoires, mais pour interpréter c'est autre chose par exemple la vitesse 3200 est ce qu'elle est de faible ou de moyenne résistance ainsi que 3700 moyenne ou haute résistance, encore plus ce que veut dire moyenne résistance ou autre par rapport a quoi?

la vitesse ultrasonique dépend de plusieurs paramètre, la densité, l'humidité, ...; donc cet essai donne un aperçu sur l'homogénéité de béton, pour interpréter ces vitesses aux résistance il faut le calibrer avec le carottage;

  • 1 month later...
comment_60034

L'approche QUALITATIVE citée à savoir :

Selon le chercheur Allemand Wesche:

2500,0 < V < 3200 Béton de faible résistance

3200,0 < V < 3700 Béton de moyenne résistance

3700,0 < V < 4200 Béton de haute résistance

4200,0 < V < Béton à très haute résistance

est proposée par la RILEM afin de contourner un problème de fond qui est celui de l'inexistence d'abaques spécifiques à chaque pays .

Un résultat QUANTITATIF sans abaque VALIDEE ne peut etre qu'erroné!

Des lectures sur Internet ( publications et articles) indiquent que des travaux sont actuellement en cours au CNERIB en ce qui concerne l'Algérie.

Quant au fait de combiner les essais aux ultra sons aux carottage je pense que c'est un NON SENS à priori sauf dans certains cas . C'est un essai non destructif que l'on doit combiner aux essais au scléromètre. Le carrotage n'est à effectuer que lorsque toutes les autres investigations NON DESTRUCTIVES ont été menées.

C'est l'essai ULTIME.

Salutations confraternelles.

  • 1 year later...
comment_73794

Salam

Cette question de problème de résistance est presque dans tous les chantiers algériens.

Pour l'ultrason comme ils ont déjà dit c'est essai non destructif pour déterminer principalement l'homogénéité du béton même sa résistance à la compression avec des formules empiriques (relation vitesse-résistance à la compression).

Néanmoins, le problème à ce niveau c'est l'opérateur et l'étalonnage de l'appareil ainsi que le nombre de point de mesure de temps de propagation qui doit avoir un calcul statistique.

Mes amis pour plus de détail sur cet essai veuillez voir la norme NFP18-418.

Bon courage.

comment_73856

Adressez vous au CNERIB ( Centre national de recherches en Bâtiment ) , il est à coté de Ouled fayet  . Alger

Vous pouvez avoir l'abaque algérienne qui existe.

Il faut continuer à travailler dessus pour l'améliorer .Ce genre de travail ( abaques) que j'avais eu à élaborer NE S’ARRENTE JAMAIS .

Ce sont des nuages de points qu'on affine.

C'est comme une moyenne statistique , plus on a de points , plus la fiabilité est meilleure. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest