Aller au contenu
Posté(e)
comment_56675

salam

je suis sur une petite affaire de 2hangars de stockage de 56m x370m et hauteur de 27m

que je doit vérifier !! et la répartitions est comme suite des trame de 9.50m en béton et 5.5m en couverture légére

donc on aura des poutres en BA en demi arc de 40.8m!!!! de hauteur de 1.50m

est il possible de concevoir ce genre d'ouvrage avec du béton B40 ???

  • Réponses 23
  • Vues 4.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_56676

Bonsoir AITELHADJ?

Juste une suggestion pourquoi tu passe pas la couverture en structure métallique et l'envellope en béton.

Es que t'as du stockage de grains ou autre (poussé horizontale)

Bon courage

Abdelkader DEHAR CONCEPT STRUCTURES 31 TOULOUSE

comment_56754

Bonjour

Je ne comprend pas le choix d'une structure légere de type métallique, qui serais peut etre mieux adapté a ce projet. Un choix du maitre d'ouvrage ?

J'espere que vous n'etes pas en zone sismique en tout cas, sinon bonjour les masses sollicitées !.

comment_56759

bonjour AITELHADJ,

en raison de la portée de ton arc,il serait préférable de faire cet arc en lamellé Collé,le béton n'est pas la meilleur solution,ni la charpente,sur le plan de la réalisation,votre arc,vous pouvez le réaliser en 3 rotules,dont une en clé de l'arc

cordialement

gérard demeusy

  • Auteur
comment_56762

merci pour la réponse

mais c'est une étude déja faite que je doit vérifier avant de valider le dossier , le bet a divisé l'arc en trois parties:

pente de 27 à 40 ° Voisinage des noeuds supérieur, valeurs plus faibles des moments.

Voisinage des noeuds supérieur, valeurs plus faibles des moments.

Efforts enveloppes ELS :

- Compression maxi : 906 kN,

- Traction maxi : 114 kN,

- Moment vertical maxi : 935 kNm (fibre coté intérieur tendue), et 1090 kNm (fibre

extérieure tendue),

- Moment horizontal maxi : 32 KNm,

Efforts enveloppes ELU :

- Compression maxi : 3088 kN,

- Traction maxi : 130 kN,

- Tranchant vertical maxi : 416 kN,

- Tranchant horizontal maxi : 34 KNm,

- Moment vertical maxi : 1705 kNm (fibre coté intérieur tendue), 1801 kNm (fibre

extérieure tendue),

- Moment horizontal maxi : 502 KNm,

Efforts enveloppes ELA :

- Compression maxi : 1393 kN,

- Traction maxi : toujours comprimé,

- Tranchant vertical maxi : 350 kN,

- Tranchant horizontal maxi : 85 KNm,

- Moment vertical maxi : 1868 kNm (fibre coté intérieur tendue), et 2416 kNm (fibre

extérieure tendue),

- Moment horizontal maxi : 26 KNm,

Zone inférieure : pente supérieure à 40°

Dans cette zone, les efforts de flexion sont principalement dirigés vers l’extérieur : la fibre

extérieure est presque toujours tendue.

Efforts enveloppes ELS :

- Compression maxi : 2547 kN,

- Traction maxi : 19 kN,

- Moment vertical maxi : 2573 kNm (fibre extérieure tendue),

- Moment horizontal maxi : 174 KNm,

Efforts enveloppes ELU :

- Compression maxi : 3088 kN,

- Traction maxi : 71 kN,

- Tranchant vertical maxi : 866 kN,

- Tranchant horizontal maxi : 129 KNm,

- Moment vertical maxi : 4106 kNm (fibre extérieure tendue,

- Moment horizontal maxi : 502 KNm,

Efforts enveloppes ELA :

- Compression maxi : 4024 kN,

- Traction maxi : 68 kN,

- Tranchant vertical maxi : 342 kN,

- Tranchant horizontal maxi : 123 KNm,

- Moment vertical maxi : 1400 kNm (fibre coté intérieur tendue), et 3307 kNm (fibre

extérieure tendue),

- Moment horizontal maxi : 113 KNm,

Zones hautes : pente inférieure à 27 °

**************************

Efforts enveloppes ELS :

- Compression maxi : 902 kN,

- Traction maxi : 60 kN,

- Moment vertical maxi : 1975 kNm (fibre coté intérieur tendue), et jusqu’à 669 kNm dans

le sens inverse (fibre extérieure tendue) pour l’arbalétrier de pignon,

- Moment horizontal maxi : 116 KNm,

Efforts enveloppes ELU :

- Compression maxi : 3145 kN,

- Traction maxi : 140 kN,

- Tranchant vertical maxi : 342 kN,

- Tranchant horizontal maxi : 225 KNm,

- Moment vertical maxi : 3283 kNm (fibre coté intérieur tendue), et jusqu’à 1305 kNm dans

le sens inverse (fibre extérieure tendue) pour l’arbalétrier de pignon,

- Moment horizontal maxi : 502 KNm,

Efforts enveloppes ELA :

- Compression maxi : 1288 kN,

- Traction maxi : toujours comprimé,

- Tranchant vertical maxi : 390 kN,

- Tranchant horizontal maxi : 67 KNm,

- Moment vertical maxi : 2473 kNm (fibre coté intérieur tendue), et 1026 kNm (fibre

extérieure tendue),

- Moment horizontal maxi : 80 KNm,

REMARQUE /

il y a aucune vérification de contraintes , flèches et déplacement et cela me dérange énormément !!

le béton armé pour arc est B40 pour la couverture B25

comment_56763

BONSOIR SEDOUK OU FELLA !!!!!!

C'est possible meme en B20 , il suffit que les sections soient dimensionnées en consequence , mais le prix de revient de l'ouvrage est exhorbitant avec ce systeme structurel , proposes au client de faire ca en charpente metallique , il sera étonné de la difference de prix entre les deux variantes....

bonne chance EMISSTAMOURT !!!!!!!!

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…