je etdude batimant R+9

-comment choisir le pourcentage d’amortissement critique?

-le contreventement est assuré par des voiles et des portiques avec justification d’interaction portiques – voiles.

  • Réponses 11
  • Vues 3.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_56777

7 pour les structures portiques auto stables, 10 pour les structure contreventée par voiles. donc on prend la moyenne de deux pour une structure mixte avec justification d'interaction ça reste qu'un avis.

comment_56778

salut,

puisque le % d'amortissement critique fonction du materiau constitutif et du type de structure

logiquement d'apres le tableau 4.2 du RPA99/version 2003 soit 6% (replissage leger) ou 7% (repmlissage dense) evidament pour les structures en béton armé

moi, personnellement je prend la moyenne comme bouktit (0.085)

comment_56788

soit d'utiliser la virgule a partir du clavier sinon tu doit proceder a ce chemain:

menu demarrer + panneau de configuration + Options régionales, date, heure et langue + Options régionales et linguistiques

dans cette derniere fenetre essayes de cliquer sur "personnaliser" et changes la virgule (,) par le point (.)