salut a tous

sur chantier on a eu un regard de 1.50m d'hauteur il est de dimension 1.20x1.20x0.15 feraillé avec des armatures t12 longitudinales et t10 horizontales. 02 nappe . Ma question est ce que le ferraillage sera suffisant

merci

comment_56818

salut a tous

sur chantier on a eu un regard de 1.50m d'hauteur il est de dimension 1.20x1.20x0.15 feraillé avec des armatures t12 longitudinales et t10 horizontales. 02 nappe . Ma question est ce que le ferraillage sera suffisant

merci

.

Bjr pour un tel regard avec ce ferraillage c'est meme un peu trop

a+

comment_56847

bonsoir

est ce qu'il s'agit d'un regard ordinaire posé sur le sol, si c'est le cas je pense qu'il est sur ferraillé,

si il est suspendu non posé sur le sol, ou pour les liquides autres qu'habituels (autre que l'eaux) ou au bas d'une pente ou la pression est importante dans ce cas il faut prendre les précautions necessaires