coucou tout le monde, si on peu m'aider sur ces points ce serai sympa:

tous d'abord je voudrai savoir quel la contrainte admissible du béton armé

et en 2eme lieu: est ce qu'une section d'un poteau de 0.70m pour une hauteur de 13 m est suffisante dans un portique hyperstatique dans les deux sens, sachant que la plus grande porté est de 12m.

  • Réponses 7
  • Vues 5.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    Bonjour,le prédimensionnement d'un poteau se fait par la verification de la condition du flambement du poteau ainsi que de la valeur de la charge appliquée (sollicitations)à la tete du poteau et la r

  • http://www.mediafire.com/?9ad0t8i36atez4s

recommended_posts

comment_56878

pour la contrainte admissible c : 0,6fc28

et pour le poteau faut calculer le poids au dessus de lui en le multipliant par la surface d'influence, en tirer Nu et voir si ca verifie

  • Auteur
comment_56881

comment on calcul les poteaux d'un portique hyperstatique, exemple, pour la plus grande retombé de 11m, et pour 10 niveaux, sachant que l'on veut un niveau haut de 13m,la section du poteau est d'apeu pré combien, et par contre pour une hauteur de 7m ca donnera quoi pour la section.

comment_56979

Bonjour,le prédimensionnement d'un poteau se fait par la verification de la condition du flambement du poteau ainsi que de la valeur de la charge appliquée (sollicitations)à la tete du poteau et la resistance du matériaux(béton armé par ex); ainsi prémièrement il faut verifier les conditions de falembement cad (lf/i)<50 ,lf=longuer de flambement ,i=rayon de giration , pour le poteau carré ou rectangulaire on a:(lf/a)<14,4 avec lf=longueur de flambement ;a=petit coté du poteau; pour le poteau circulaire

et (lf/D)<12,5 avec D=diamètre du poteau, sur base de cette rélation tu pourra determiné les dimensions du poteaux en prémière approximation;2ème élément afin de faire le choix s'il faut augmenter les dimensions de poteaux ou retenir les dimensions du poteaux obtenue en 1, puisque dejà avec les conditions de flambement ça signifie que tu ne pourra pas avoir un poteau avec des dimensions inférieures à celui déterminé par la condition de flambement;2ème élément:les sollicitations et caractéristiques du matériaux, pour le cas de compression simple,Il suffit de faire la descente des charges cad calculer la surface(zone)d'influence du poteaux(en m²) et tu applique la valeurs des charge et surcharges en t/m²ou KN/m² de chaque plancher et tu l'additionne en partant du haut vers le bas(descente des charges), il faut le calculer(il faudra avoir les plans d'architectures du batiment) car c'est fonction de l'usage du batiment,la configuration du plancher,nature de matériaux constituant le plancher .(cloison leger,cloison lourds,parpaings etc...) alors tu auras S(m²)xQ(KN/m²)=N(KN) n'est pas oublier la combinaison à ELU(q=1,35G+1,5q);je pense que par expérience pour un batiment à l'usage d'habitaion on peut avoir Q(ELU)plus ou moins 1,1 à 1,3t/m²=11 à 13KN/m² par plancher, pour un immeuble des bureaux plus ou moins 1,3 à 1,5t/m² cad 13 à 15Kn/m² par plancher, logiquement et scientifiquement parlant il faut le calculer sur base du plan d'architecture,natures des matériux constituant le plancher,l'usage du plancher,merci à la prochaine,BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et superviseur des projets de Génie civil au sein du Bureau d'étude et de control BK ARCHITECTS.

  • 1 mois après...
comment_57973

bonjour,pour la descente des charges tu pourra consulter le livre de Henry Thonier de l'école nationale des ponts et Chaussées dans ce livre il ya une illustration de l'étude d'un batiment de 9 étage + 3 sous sol(Définition du projet,dimensionnements de tous les éléments de structures,Plans de coffrage et de feraillage),et le livre est:Conception et calcul des structures des batiments Tome 4,par Henry Thonier : Chap 14 page 1539: Etude d'un batiment ,ou encore tu pourra consulter le livre Beton Armé BAEL 91 et DTU Associés de Jean Pierre Mougin Chap 16.Merci à la prochaine,BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et Superviseur des projets de Génie Civil en Guinnée Equatoriale au sein du bureau d'étude et de control BK ARCHITECTS SL/Guinnée equatoriale