Posté(e) Juin 12, 201113 a comment_56882 Bonjour Dans les calcules de vérification au voilement et au déversement, j'ai trouvé que le déversement ne vérifié pas et j'en sais pas quoi faire. SVP aide.
Juin 12, 201113 a comment_56883 Vous avez deux solutions, soit augmenter le profilé ou bien prévoir des bracons fixés à la semelle comprimée au pannes ou solives.
Juin 12, 201113 a comment_56888 bonjour michel04, si votre poutre au déversement ne passe pasvous pouvez disposer des bracons, a la condition qu'il y est un point fixe('contreventement)d'augmenter l'échantillon,de modifier les appuis cordialement gérard demeusy
Aout 17, 201113 a comment_58554 Salut Michel un bracon est une petite poutre inclinée reliant une panne à un poteau.
Aout 17, 201113 a comment_58555 J'ai oublié de dire que les bracons faire diminuer la longuers de deversements de l'aile inferieure de la panne
Aout 17, 201113 a comment_58575 un bracon est un élément articulé à la semelle comprimée du profilé et la panne ou lisse de bardage afin de reprendre un certain pourcentage d'effort de compression de la semelle comprimée, comme une diagonale d'une ferme en treillée.
Bonjour
Dans les calcules de vérification au voilement et au déversement, j'ai trouvé que le déversement ne vérifié pas et j'en sais pas quoi faire.
SVP aide.