Jump to content
Posted
comment_57221

des pieux en mer fonce dans a peine 10 metres de sable plus 10 metres de vases

qui vont supporter une jetee de 120 metres de long sur 20 de large pour accueillir des barges

est-ce raisonable?

je travail sur un projet dans un endroit retire du monde en asie et c'est ce que ces gens la veulent faire?

je ne suis pas a meme de faire un calcul mais cela me semble si peu.au total 250 pieux.

quelqu'un a- t- il un avis?

merci a l'avance

cordialement

  • Replies 4
  • Views 2.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Author
comment_57223

Bonjour

merci de l'interet que vous portez a ce sujet.

oui effectivement le diametre ce sont des 0.6cm (600)

ici en indonesie ils font cela avec des pieux acier protege

cathodiquement aussi a remettre en cause.

le sol, les rapports que j'ai (je suis en train de rechercher une

autre campagne d'investigation je doute des documents tender)

disent SILTY SAND :grey (region volcanique),some shell,coral fragment ,loose :4 blow pour 30 cm

SILTY CLAY:very soft 4 to 2 blow pour 30 cm

donc pas tres compact du tout

cordialement

Bruno Mougenot

  • Author
comment_57226

pour les charges les plus lourdes ce sont les 2 grues, clam shell qui viderons les barges de charbon ,mais elles sont sur une serie de 8 pieux separe du reste

avec un gros pile cap 30 tonnes par grue.

ce qui me fait peur c'est que on est en pente sur 15 metres on descend de en gros 15 metres .

donc ces pieux vont etre battu dans de la merde (pour parler poliment).et subir des effets de translations

cause par les bateaux ,les vagues les courants et la marees et cela va creer un phenomene de translation et

je vois bien ma jete se caser la G.

les ingenieurs locaux me disent que en desous il y a le bon rocher ce a quoi je leur repond que leur pieux

ne va pas rentrer ds le rocher ou alors tres peu mais va se detruire comme un champignons et rien pour

le prouver visuellement.

pour visualiser ,la premiere serie de pieux va etre battu dans 4 metres d'eau et soit disant 18 metres de clay sable

la seconde dans 10 metres meme quantites de boue

la 3 eme 15 metres

et la derniere 25 metres

c'est un peu cauchmardesque!!!!! ?????????

mon idee est que si le fond se confirme comme ca je vais precher des batardeaux en palplanche

retenu depuis la terre par des system de tirand vider ces boites en les butonnand et donc la

faire du genie civil normal ,visuel,propre,ect ect ect mais cela va etre une dur bataille

pour la protection cathodique ils ont un systeme qui se fixe sur le pieux et tout cela relier ,une vrai

usine a gaz et l'alimentation doit etre permanente un moindre probleme ici est synonime de cata.

une panne restera longtemps c'est pour ca que je n'y crois pas enfin la c'est un peu leur probleme.

je ne suis que advisor en genie civil,topographie ,et travaux maritime /plongeur

cordialement