Bonjour,

En voulant verifier un profilé soumis à un moment de torsion ponctuel (en mode portique spatial), je me suis appercu que le logiciel n'en tient pas compte.

Est ce qu'il y a une modelisation précise ou un mode de calcul spécifique ?

Merci d'avance

  • Replies 11
  • Views 6.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • gerard demeusy
    gerard demeusy

    bonjour, le calcul en torsion pour une poutre en section multiconnexe(poutre caisson) le calcul des containtes tangentielles due a St.Venantdit aussi de Bredt s'exprime de la façon suivante: tau= Mt

Featured Replies

comment_89182

bonjour,

 

 

 

Bonjour,

Merci beaucoup pour ces réponses.
Je trouve cela quand meme tres dangeureux qu'il soit possible de rentrer des moments de torsion sans que cela soit vérifié par Robot.
J'ai finalement utilisé la feuille de calucl à l'EC3.

Cordialement

Bonjour Pillon,

En fait je me suis retourouvé avec un problème ou je dois vérifier un profilé en I ou en U vis-à-vis la torsion.

j'ai une poutre sollicité comme suit : Mx, My, Mz, Vy, Vz et N.

Mes questions sont :

Quelle est la démarche à suivre pour dimensionner cette poutre pour tenir compte des l'interaction entre efforts?

Avez vous un exemple de calcul d'une poutre en U ou en I vis-à-vis la torsion?

Avez vous toujours votre fichier Excel pour la vérification vis-à-vis la torsion selon l'EC3?

 

Merci d'avance.

 

Cordialement.