Posted June 27, 201113 yr comment_57414 bonjour a tous je voudrais savoir sil est imperatif de mettres des armutures en chapeux dans une poutre continue car desfois arche ne les mets . est ce que cela signifie que ma poutre est mal dimensionner? merci de me repondre
June 27, 201113 yr comment_57417 Bonjour; c'est selon le parametrage des hypothèses de calcul, dans hypothèses des barres de montage; par défaut les aciers de montages prticipent avec un % dans les calcul des chapeaux. si les aciers théoriques sont < à la section des aciers de montage, arche ne mets pas des aciers chapeau! donc tu peux modifier tes hypothèses pour avoir les chapeaux de façon classique !!! bon courage
June 27, 201113 yr Author comment_57418 mais ma question est de savoir si cela est indispensable de les avoir merci
June 27, 201113 yr comment_57421 Salut, théoriquement possible, mais de préférance à mettre des chapeaux classiques, pour faciliter la mise en place des cages d'armatures des poutres. Salutations
June 27, 201113 yr comment_57423 salut; pourquoi on fait les chapeaux? on procédé a cette solution pour gagner la matière (solution économique) car on sait que les contraintes se concentre au niveau des appuis (chap sup) et milieu des travées (chap inf) donc on ferraille toute la poutre avec des filantes (section d'acier = économique) et le manque de section on le rajoute comme des chapeaux concernant ton cas, il y'a lieu de vérifier la section par un calcul manuel en flexion simple et comparer la section d'acier trouvée avec celle donnée par le logiciel comme il y'a lieu de vérifier ce que tu as choisit comme armature et leurs disposition dans le logiciel
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.