bonjour,Jeuj84,pour votre passerelle pour piétons,j'ai fait récemment le même genre de passerelle,,voir ouvrage de Pierre Maître eurocodes1et 3,pages 172 et 173,les fréquences propres minimale pour le
-
Bonjour Les règlements de justifications suivants : • Les éléments en bois lamellé-collé sont justifiées selon les règles de l’Eurocode 5 (DAN ENV 1995, partie 1.1), à l’exception de certains ass
-
Whow... ok ca c'est complet. Mais cela me semble appliqué pour les ponts plus particulierement, pour les passerelles pietonnes, je ne savais pas que l'on devait prendre en compte la charge d'une "bala
Bonjour a tous.
Petite question qui me taraude,
Pourriez vous m'indiquez les disposition et éventuellement les documents techniques ou normes qui permettent de comprendre et d’intégrer une étude dynamique sur des passerelles piétonnes métallique.
Vibrations, fréquence de marche , harmonique..ect
Les précautions a prendre, en conception, au calcul...
Par exemple, une passerelle métallique de 15 m de portée, bi-poutres, entretoisement, gardes corps, pour une utilisation piétonne.