Jump to content
Posted
comment_57789

Bonjour,

J'ai calculé un poteau :compression avec la flexion et il paraît un message erreur "les exigences pour la méthode utilisée n'ont pas été satisfaisantes : excentrement e0 <0.1h". Veut-il dire que le résultat de calcul n'est pas correct ou pas? car le résultat par le compression simple est inférieur à celui avec la flexion composée.

Cordialement,

Keong

  • Replies 2
  • Views 2.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Author
comment_57809

Bonjour,

Merci pour votre réponse. Mais dans mon cas, le message erreur est : "les exigences pour la méthode utilisée n'ont pas été satisfaisantes : excentrement e0 <0.1h". A mon avis, les efforts appliquées sont situées dans le noyau central, donc on doit calculer ce poteau en compression simple même si la section des aciers est inférieure à celle de flexion composée. Est-ce que cette idée est correcte?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...