bonjour collègues,

je vais essayer de vous présenter un exemple simple de calcul d'un hangar en construction métallique

cette exemple sera traité en plusieurs partie,

celle d'aujourd'hui :

partie 1 : introduction

https://civilmania.v...1daaca4c6003aa8

bonne lecture

bonjour,

concernant le choix de votre profilé,IPE 350n'existe pas,c'est soit un IPE340 ou IPE360,les lisses de bardage en IPE100 sur une longueur de 5m ma parit faible,pour le déversement dans le cas ou le vent vient sur le profilé,car votre batiment est ouvert sur un long pan

cordialement

gérard demeusy

il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  • Auteur
comment_63830

bonjour monsieur geread demeusy.

merci pour les remarques et observations que vous avez citées ci dessus, mais je j'ajoute qu'il s'agit pas d'un IPE350 mais d'un IPE360 qui existe dans la bebliotheque de logeciel, le but de la documentation est simplement pour la maitrise de la modelesation.

salutations.

  • 5 ans après...
comment_118054
Le 04/03/2012 à 01:03, gerard demeusy a dit :

,IPE 340 n'existe pas,

 

bonjour,

concernant le choix de votre profilé,IPE 350n'existe pas,c'est soit un IPE340 ou IPE360,les lisses de bardage en IPE100 sur une longueur de 5m ma parit faible,pour le déversement dans le cas ou le vent vient sur le profilé,car votre batiment est ouvert sur un long pan

 

cordialement

gérard demeusy

 