- Replies 10
- Views 3k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
abdeslam-brahim 2 posts
-
Bisudi Bazola Aimé 2 posts
-
mouradcne 1 post
-
Floyd-Ing 1 post
Most Popular Posts
-
Salut, de point de vue calcul de flèche, vous avez raison; la flèche diminue avec l'accroissement de l'épaisseur de la dalle, mais, le moment en réalité est repris conjointement par le béton sous form
-
salem tout le monde, la sollution peut être de divisée la dalle en sous partie un peu a la maniere de dalle nervuré, des nervures viendrons s'appuyées sur les poutres porteuse qui peuvent être redimen
Salam
qu'elles sont les solutions possibles pour faire passer une dalle dont la flèche dépasse les limites admissibles et sans augmenter son épaisseur.
j'ai penser à l'augmentation de la section des armatures!!! est ce qu'il y a des précautions à prendre ?