Jump to content

Featured Replies

Posted
comment_58276

Bonjour à tous,

J'ai une question à poser: est-il possible de réaliser un encastrement entre un poteaux en béton et une poutre en métal? Plus concrètement, j'ai une reprise en sous œuvre à faire dans un mur en pierre traditionnelle de 80 cm d'éapaisseur dans une zone sismique et donc je dois reprendre les efforts dus au séisme par un portique encastré en tête. Je veux éviter la réalisation des poutres en béton puisque ça nous obligera à attendre le durcissement du béton pour le mettre en charge et continuer à travailler, alors que si la poutre est métallique, la mise en charge peut être très rapide.

Merci d'avance

Sabri SLAMA

comment_58282

Bonjour

Dans votre cas, le mieux est de noyer un poteaux métallique directement en tête de votre poteaux béton. Il faut compter généralement un coulage de -+ 60cm de profondeur (un HEA par exemple).

L'encastrement est bien mieux réalisé qu'avec une platine de prescelement ou un chevillage.

Voir le livre de Mr Lescouach "pied de poteaux encastré" pour le dimensionnement du profil noyé.

Cordialement.

comment_58288

Bonjour à tous,

J'ai une question à poser: est-il possible de réaliser un encastrement entre un poteaux en béton et une poutre en métal? Plus concrètement, j'ai une reprise en sous œuvre à faire dans un mur en pierre traditionnelle de 80 cm d'éapaisseur dans une zone sismique et donc je dois reprendre les efforts dus au séisme par un portique encastré en tête. Je veux éviter la réalisation des poutres en béton puisque ça nous obligera à attendre le durcissement du béton pour le mettre en charge et continuer à travailler, alors que si la poutre est métallique, la mise en charge peut être très rapide.

Merci d'avance

Sabri SLAMA

bonjour,

vous pouvez réaliser un encastrement béton acier,il suffit de bien réaliser l'encastrement,ce serait mieux si vous pouviez envoyer un schéma de votre liaison

cordialement

gérard demeusy

  • Author
comment_58331

Bonjour,

Merci pour vos réponses. Je tiens à signaler que cette reprise en sous-oeuvre est à réalise en zones sismique, et que la poutre va supperter une charges permanente de 10t/ml et une surcharge d'exploitation de 2 t/ml. Qu'est ce qui est plus intéressant: faire une poutre métallique ou en béton? sanchant que j'ai une portée de 6.5m.

Merci d'avance.

comment_58373

Bonjour,

Merci pour vos réponses. Je tiens à signaler que cette reprise en sous-oeuvre est à réalise en zones sismique, et que la poutre va supperter une charges permanente de 10t/ml et une surcharge d'exploitation de 2 t/ml. Qu'est ce qui est plus intéressant: faire une poutre métallique ou en béton? sanchant que j'ai une portée de 6.5m.

Merci d'avance.

bonjour,

en raison des charges,il serait préférable de disposer un profil métallique ,en raison de de la charge permanente de 10T/ml et de 2T/ml en charge d'exploitation soit ELU 16,50T/ml soit moment de 87,14T.m et T=53,625T,la pose est rapide,

cordialement

gérard demeusy