Jump to content
Posted
comment_58539

ma structure comporte des pannes qui travaillent à la flexion devié et à la compression (due à la charge du vent parallèle à la direction de la panne) je veut savoir comment choisir la longueur de flambement ,est ce que je dois considerer les pannes comme des element bi-articulé (coef 1) ou bien bi encastré (coef 0.5) ou quoi ?? et quelle est la longueur de la barre à choisir (avec coef ou sans coef)

de meme pour le deversement, quels coef de longueur à choisir pour l'aile sup et aile inf

j'attend la repose et merciiiii w rabbi i5allikom

sa77a ftourkom :)

  • Replies 12
  • Views 9.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Salut La panne est généralement considéré comme articulé-articulé, parsuite les coefficients des longueurs de flambements sont égale à l'unité. Pour plus d'information je te conseille de voir ce suj

  • Bonjour Si vous avez de la compression, un elancement de 250 est trop important, (voir recommandations et limittes de tableau pour le calcul de K1 et/ou kf dans le CM66) Limittez vous au maximum a 2