Bonjour à vous !

Bien heureux d'avoir trouvé ce site web, j'y trouve une tonne d'information utile.

J'ai une question simple d'un proplème un peu complexe.

Voici l'image de mon problème :

http://www.civilmania.com/?app=gallery&module=gallery&controller=view&id=48

J'ai une dalle structurale (parce que en dessous, l'espace à été récupéré pour du rangement: 1,25m de hauteur de rangement d'ou le trou en plein milieu pour descendre les choses lourdes) pour le plancher de garage de ma nouvelle maison.

La dalle fait 120mm d'épaisseur, elle est supportée et ancrée par 3 cotés sur la fondation (ligne rose).

Il y a de l'armature #10 à tous les 300mm c/c dans les 2 directions dans la partie inférieur de la dalle (38 mm de recouvrement). Aussi des renfort en angle dans les coins.

La dalle doit résister une charge vive de 2.4 kN/m. J'estime sa charge morte à environ 2.9 kN/m

Selon vous est-ce que ça tient le coup ? ou est-ce que je dois renforcir la partie non appuyée ?

Merci de votre aide.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...