Je te joins une étude d'écran peut être que ça t'aidera mais je ne peux pas trop t'aider sur EC1 (par encore pris la tête dessus). Par contre sur L'EC1 il font la distinction sur les constructions en
-
En fait sur Steelbiz ils ont fait le comparatif en conclusion l'eurocode est plus défavorable mais avec l'apparition de la rugosité c'est modéré pour les constructions en ville
Bonjour,
Pour un projet je dois vérifier que le calcul au vent reçu par une entreprise belge est correcte. Cependant je suis pas d'accord avec le faite qui prend une vitesse de référence de 23.35 m/s en zone 0
ci quelqu'un a des remarques sur ma note faite au brouillon .... je n'est pas tenu compte des fenêtres car moi je doit vérifier si un mur en maçonnerie de 6.50m de haut épaisseur 72 cm de brique pleine est capable d'être autostable; plus de plancher pour le retenir on démolit tout et conserve que les façades pour le patrimoine historique.
Pour vérifier mon mur je pensé déjà à voir si j'ai Ms/Mr sup à 1 mais je W calculé à l'eurocode est le vent normal ? ou le vent extrême ? je cherche la combinaison ....
Si jamais mon mur est autosable je vérifie la flexion dans les 2 sens EC6 ainsi que le cisaillement du joint de maçonnerie le plus bas ? je prend en moment sollicitant pl²/2
Le mur est fondée sur puits longrines.
Dans l'attente de vos remarques constructives afin de me faire avancer dans mon raisonnement.
Cordialement,
Guillaume
etude EC1.pdf