Bonjour tout le monde

je voudrais vous poser a propos d'une vérification faite pour une semelle filante soumise à un effort Q et moment M .

la vérification c'est que la contrainte Max dans le diagramme des contraintes le long du semelle doit être inférieur à (3 x contrainte de sol ).

si vous pourriez m'indiquer dans quelle norme ou règlement est cité ?

et Merci d'avance.

  • Réponses 2
  • Vues 1.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_60685

RPA 2003 contient un article sur ça je

1- la combinaison utiliser pour les semelles.

2- les mesure de sécurité à prendre.

3* la contrainte de sol j'ai jamais entendu ça

  • 10 mois après...
comment_70871

si tu utilise un logiciel comme robot oui la contraite admissible qu'elle faut introduire dans le module selle filante c'est la contrainte de rupture qui egale a 3 fois la contrainte Els (du rapport geotechnique

Sigma Elu = 1.33 Sigma Els

Sigma acc = 1.50 Sigma Elu = 2 Sigma ELS

Sigma rup = 1.50 Sigma Acc = 2.25 Sigma Elu = 3 Sigma Els