Jump to content
  • Replies 3
  • Views 1.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_59781

tout dépend de la zone sismique et du nombre d'étage .

par exemple , en zone 1 , si la hauteur d'étage ne dépasse pas 17 m, la difffenrence c'est que les blocs avec commerces doivent etre contreventés par voiles

pour les autres non .

pour les autres zones 2 et 3 ( voir PRA pour le type de contreventement à prévoir ) ...

comment_59793

salut,

un bâtiment avec commerce ou sans:

il faut tenir compte de chargement Charge d'exploitation Q

comme il faut tenir compte de la densité des cloisons 'étage souple'

http://www.civilmania.com/forum/gallery/image/164-etage-souple/

cellule barre = rectangle ou continuité de blocs avec joints ( penser ilot)

cellule d'angle = c'est le bâtiment d'angle souvent en forme de L (penser ilot)

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...