Aller au contenu
Posté(e)
comment_59838

Bonjour, les travaux d'étanchéité d'une terrasse ont été entamé il y'a deux ans environ puis l'entreprise a abandonné le chantier en laissant deux couches de feutres croisés par endroit et une couche dans d'autres endroits. Faudrait-il refaire ces couches de feutres donc tout refaire sachant qu'elles ne ce sont pas décollées ou reprendre le travail au stade ou il a été abandonné ? merci

  • Réponses 1
  • Vues 1.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_59851

bonsoir amina,

l'étanchéité de la terrasse est de type traditionnelle cad 3x(EAC +36S), l'entreprise a réalisé uniquement une couche et deux par endroit pendant deux ans,

si l’entreprise n'a pas réalisé la protection en meubles (graviers), surement l'étanchéité est dégradée par les rayons UV , et même si elle n'est pas décollée (adhérente ou indépendante) le complexe d'étanchéité est dégradé (cassable)

comme il y'a lieu de vérifier l'isolation thermique, sachant que cette dernière perd sa fonction si elle est imbibée d'eau.

salam

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.