- Réponses 8
- Vues 3.4k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
shrif 2 messages
-
abdeslam-brahim 2 messages
-
DAKHA 1 message
-
khalid-GC 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
bonjour, Bon, je récapitule ce qui a été quoique c'est trop tard : - le moment sismique est important lorsqu'on a un contreventement par portique et lorsque les pieds de poteaux sont encastrés et il
-
bonjour, le prédimensionnement des semelles se fait généralement à l'ELS (état limite de service), le ferraillage se fait à l'ELU (état limite ultime)(dans le cas de la fissuration peu préjudiciable)
pour calculer les feraillage des semelles filante ou centré on est besoin de N et M .
ma question quelle est la sollicitation que je dois choisir pour determiner N et M :
-G+Q
-1.35G+1.5Q
OU je dois introduire cas sismique :
G+0.2Q+E.
A MA CONNAISSANCE ON PRENT PAS EN COMPTE LE SEISME EN FONDATION . N'EST CE PAS.
merci .