Bonjour à tous !

Comme le béton armé n'est pas trop mon dada je viens par ce topic vous soumettre un sujet concernant l'ajout d'un étage sur une villa de R+1, construite avant 2003 avec les normes en vigueur de l'époque.

-les poteaux et les poutres semblent suffisant pour supporter un autre étage en compression " poteaux 30x30" "poutre "45x30"

-les dalles sont pleines

-Le ferraillage des poteau me parait un peu faible, 6T12 (mais je n'ai pas encore verifié sur place)

Sachant que le RPA2003 exige des voiles a partir de 8 m de hauteur en ZONE III, est-il possible d'ajouter un étage malgré cette recommandation qui me parait trop severe ?

Dans le cas ou l'on décide d'ajouter cet étage ( sans confortement avec des voiles car ca couterait trop cher ) peut-on mettre une toiture avec dalle pleine, ou bien est-il preferable de mettre une toiture en charpente en bois pour reduire la masse?

Et quelles sont les consequences de cette ajout d'étage du point de vue sismique et du comprtement de la future structure ?

Merci d'avance pour votre aide !

  • Replies 3
  • Views 2.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    bonjour, la structure vis avis de règlement parasismique algérien : des articles non respectés à savoir: la hauteur qui dépasse deux niveau ou 8m le ferraillage = espacement 20 cm entre deux barr

  • bonjour, Point de vu charge votre portique suffit mais pour le seisme les poteaux doivent avoir minimum 8HA14 de FEe 400 et n'oublis pas les fondations est ce qu'ils peuvent supporter la charge pr

Featured Replies

comment_59940

bonjour,

Point de vu charge votre portique suffit mais pour le seisme les poteaux doivent avoir minimum 8HA14 de FEe 400 et n'oublis pas les fondations est ce qu'ils peuvent supporter la charge prévue ainsi les amorces poteaux, si ils sont courts comme c le cas dans tt les constructions particulires, aussi le voile périphérique devient obligatoire pour la zone III, essaye de faire une modélisation par le logiciel que tu connais( SAP, robo .......). et si t'aura une torsion a partir de 3 eme mode je pense que ça va résister au seisme, de préférence d'utilisé une toiture légère pour éviter des masses suplémentaires.

comment_59951

bonjour,

la structure vis avis de règlement parasismique algérien : des articles non respectés à savoir:

  • la hauteur qui dépasse deux niveau ou 8m
  • le ferraillage = espacement 20 cm entre deux barres pour les poteaux (pour ton cas 6T12 cad un coté 12.5 et l'autre 25 cm)

mais il faut revérifier la structure avec le nouveau chargement d'un étage en plus en procédant évidemment à une expertise pour déterminer la qualité de béton mis en œuvre et la section des éléments et leurs ferraillages et ici deux cas se présentent en fonction des résultats d'investigations:

  1. résultats insuffisant: dans ce cas il faut procéder au renforcement et/ou confortement en tenant compte des articles de règlement parasismique en injectant des voiles de contreventement ou chemisage, ...etc
  2. résultat suffisant: dans ce cas il faut choisir, d'un coté le règlement n'est pas respecté en totalité et de l'autre le retour d’expérience = des bâtiments en R+4 , voir plus (tour en autostable)au niveau de la zone III qui ont vécu l’événement du 21 mai 2003 et se comporte bien sans aucune dégradation.(dans ce cas le dernier mot revient au propriétaire et ces enfants)

je suis tout a fait d'accord avec toi que le règlement est sévère en limitant les structures de type poteaux poutres à 8m et deux niveaux et cela sans aucune justification juste en prenant le cas du séisme de Boumerdes comme référence sans aucune étude et cela malgré que tous le monde sache que l'effondrement des bâtiments est du à l’absence de contrôle et de suivi (mauvaise qualité de béton, non respect de ferraillage,...)

salut,