Posted October 7, 201113 yr comment_59963 Bonjour, Je dois étudier un plancher coupe feu 2 heures, ce plancher sera peut être floqué. Est il nécessaire de calculer ce plancher avec une stabilité au feu de 2 heures ou le calculer stable au feu 1 heure et rajouter le nécessaire (flocage, plâtre, revêtement..)pour obtenir mon CF 2 HEURE. En résumé être coupe feu 2 heures implique obligatoirement une stabilité au feu de 2 heures. Merci d’avance pour votre réponse TECHMAN
October 7, 201113 yr comment_59966 J'ai pas connaissance des anciennes règles mais je sais qu'un plancher CF 2h doit être REI 120 ... Il faut donc assurer R : résistance mécanique E:étanchéité I: isolation ...à mon avis il doit être stable 2h.
October 7, 201113 yr comment_59978 salut Pour les planchers, sauf en cas de dalle pleine, il est difficile de leur conférer une stabilité au feu 2h. Pour les planchers en corps creux par exemple , leur satbilité au feu est en général SF 1/2H. Pour atteindre CF 2H, on utilise une protection complémentaire ( un flocage en plâtre par exemple). Sur le marché il existe un tas de produits destinés à cet effet.
October 14, 201113 yr Author comment_60105 Bonjour, Merci pour vos réponses, donc si je comprends bien un plancher peut avoir une résistance mécanique au feu d’une heure (SF 1 heure) et être aussi coupe feu 2 heures (étanchéité aux flammes, limitation de l’échauffement) en rajoutant les matériaux adéquat. TECHMAN
October 14, 201113 yr comment_60109 bonjour techman, non ton plancher doit etre SF2H pour être CF2H!! parce que si il est SF 1H donc apres 60min il s écroule ,je me demande comment il va être CF pour la 2eme heure si il s écroule??!! en résume il faut d abord assurer ça stabilité au feu puis ensuite les autres caractères (CF ou PF).
October 20, 201113 yr comment_60278 Bonjour, Pour quelle raison ce plancher devra être CF 2H ? et s'il devra être Cf2h, je pense que avec un bon enrobage des armatures, nous pouvons atteindre ce degré de résistance au feu . et pour répondre : CF2H = SF 2H (stabilité mécanique) + étanchéité au gaz et flammes 2H. CRDLT