Bonjour

J'ai un mur porteur en maconnerie de dimension 4.00m de longueur et 2.80 de hauteur et d'une épaisseur de 20cm , une ouverture est a prevue de 2.00m de hauteur et de 2.40 de longueur .

quel solution pour renforcer ce mur

merci

  • Replies 2
  • Views 2.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour, A mon avis la solution est de mettre en œuvre une poutre métallique sur des poteaux. Si l’ouverture est au centre, une seule poutre sans poteau répondrai à votre problème. Une attenti

Featured Replies

comment_60303

Bonjour,

A mon avis la solution est de mettre en œuvre une poutre métallique sur des poteaux.

Si l’ouverture est au centre, une seule poutre sans poteau répondrai à votre problème.

Une attention particulière devra être prise en compte concernant les contraintes localisées au droit des appuis du linteau sur les maçonneries ainsi que la vérification des contraintes en partie courante des maçonneries afin d’éviter le risque d’écrasement et d’instabilité des maçonneries.

L’ouverture réalisée conduit à créer des trumeaux porteurs, il faut que ces trumeaux aient une longueur supérieure à 0.80m. Si c’est pas le cas le DTU 20.1 demande un élément porteur en béton.

Faites attention au type de chargement sur le linteau à créer (réparti ou ponctuel).

Enfin, il faut prévoir la mise en charge du profilé de renfort métallique.

CRDLT

comment_60352

Bonjour

J'ajouterais, la mise en place de profils métal (double HEA par exemple) repris par des poteaux métalliques de part et d'autres de l’ouverture, comme ça vous n'avez plus le problème de contraintes localisés sur votre maçonnerie (au appuis des-dites poutres métalliques).

Cordialement.