Aller au contenu
Posté(e)
comment_60376

des fois pour atteindre une valeur de plus de 90 pour cents de la participation massique il suffis d'aller jusqu'au 3eme ou 4eme mode mais pour certaine structure il faut aller jusqu'au 10eme mode ou plus,

-1- ce coefficient de participation correspond a koi exactement ( reelement)

-2- quand il est atteind apres un nombre tres important de mode(10 ou 15) qu'est ce que ça signifie pour notre structure, est ce que c'est une mauvaise conception ou mauvaise contrventement......

  • Réponses 3
  • Vues 2.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Floyd-Ing
    Floyd-Ing

    Bonjour   pour répondre a ces questions, veuillez consulter des ouvrages qui parlent du génie parasismique, les mode propres des structures sont dus a l'interaction de plusieurs composants , c est u

  • bonsoir est ce que quelqu'un peut répondre SVP mercii

recommended_posts

comment_77183

Bonjour

 

pour répondre a ces questions, veuillez consulter des ouvrages qui parlent du génie parasismique, les mode propres des structures sont dus a l'interaction de plusieurs composants , c est une combinaison quadratique, voir les théories de Newark, a mon avis l'inertie de la structure joue un role important dans la réponse vibratoire de la structure, une structure poutre poteau prend beaucoups de modes pour atteindre 90 de participation massique alors qu'une structure en voile prend moins de modes, voila

essayer de lire des ouvrages tel que de Mr MILAN ZACECK  sur la conception parasimique

cordialement