GUISSET 11 messages
-
nico1881 6 messages
-
dozzer 6 messages
-
gilberto972 4 messages
Jours populaires
Messages populaires
-
Bonjour, attention à la résistance des blocs, d' une part sous charges statiques (permanentes+surcharges+neige) avec le DTU20.1 pour les contraintes verticales et sous charges sismiques d autre
-
Pour de la "vraie" maconnerie chainee ou armee, une facon de faire est de modeliser les murs par des plaques verticales. Mais il faut definir avec soin les modules d'young et de cisaillement. En tt ri
Bonjour,
J'ai un bâtiment R+3 + comble à construire en maçonnerie en zone sismique. En zone non sismique je sais que c'est possible. Par endroit j'ai besoin de reprendre des poutres, pourrais-je les reprendre par des poteaux qui font 20x25 noyés dans le mur d'épaisseur 20 cm.
Quelqu'un aurait il un document pour la construction en zone sismique en maçonnerie, suivant le PS92?