Je dois dimensionner un poteau en tube circulaire hauteur 10 m supportant un panneau 1.60 m ht x 7.00 m largeur

poids panneau 350 kg

Doit on vérifier le phénomène d'oscillation forcée par le vent sur la structure en calculant la période propre, avec quelles valeurs de fréquences doit

on comparer les résultats. Avez vous une méthode ? Peut on éviter ce calcul en limitant la flèche en tête due au vent normal ?

Merci

  • Réponses 3
  • Vues 1.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

  • Expert
comment_60656

Bonjour,

Vous pouvez vous inspirer de la norme XPP 98550 qui traite des portiques et potences de signalisation, pour le dimensionnement.

Ces ouvrages ont été affectés par une importante pathologie.

comment_60660

Bonjour,

Doit on vérifier le phénomène d'oscillation forcée par le vent sur la structure

oui il faut vérifier l' absence d' instabilités aéroélastiques ou de divergence

voir EC1-4 annexe E

Salutations