Aller au contenu
Posté(e)
comment_60803

Salut, je voudrais savoir les risques auxquels je suis soumis quand j'ai une poutre de hauteur h= 100 cm et de base b= 15 cm qui supporte une charge uniformément repartie de 35 Kn/ml.

  • Réponses 6
  • Vues 1 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages recommandés

Posté(e)
comment_60839

bonsoir;

s'il s'agit d'une poutre, elle ne répond pas au règlement en vigueur,

personnellement je vois mal la section de 15x100, car si on retranche 2.5cm d'enrobage de chaque coté on aura un cadre de10x95 ce qui est anormal(penser au ferraillage et à la mise en ouvre de béton)

mais je me demande pourquoi cette section.

  • 2 ans après...
Posté(e)
comment_89784

salam, 

 

 

ça sera une poutre mince, y aura rupture par voilement d’âme. en cas de chargement défavorable, l'instabilité de forme(voilement) surviendra avant  même l'apparition des flèches excessives. la mise en place des aciers ainsi que le bétonnage seront difficiles. sans parler du non respect des mins réglementaires.