Bonjour;

Dans le cas de reprise de bétonnage entre radier et voile d'un reversoir, est ce qu'il est autorisé de faire une talonnette en béton pour fixation du joint water-stop et assurer le niveau de reprise de bétonnage?

Merci.

  • Réponses 11
  • Vues 8.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_75735

Si vous y tenez à la talonnette, il faut quelle soit armée (armature attachée à l'armature du radier) et coulée en meme temps que le radier.