bonjour à tous,

tout d'abord merci pour ce forum vraiment super et enrichissant.

voilà je dois modeliser et verifier une structure au séisme et sous charge statique

il s'agit d'un portique fixe (entraxe 15m,largeur 8m,hauteur 8m sous poutre).

il est fixé au genie civil via des appuis frettés glissant.

la charge suspensu est de 510 tonnes

ci joint le modèle de la strcuture sous rsa.

je souhaite savoir comment calculer cette strcuture sous charement statique et dynamique compte tenu des appuis frettés glissant et surtout savoir si mon modèle est correct et comment le rendre correct pour optimiser ma strcuture.et comment fait on pour dimensionner un appui fretté articulé et glissant.

merci d'avance

  • Replies 2
  • Views 1.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Expert
comment_63220

Bonjour,

Ce genre d'appareils d'appuis est utilisé couramment pour les ponts, vous pouvez vous inspirer du document technique du SETRA relatif aux appareils d'appuis.