- Replies 7
- Views 4.4k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
lakehal 2 posts
-
AITELHADJ Farid 1 post
-
fares006 1 post
-
abdeslam-brahim 1 post
Most Popular Posts
-
bonjour, lx/ly= 1.8/6.2 = 0.29 < 0.4 la ne porte que dans un seul sens avec épaissure de 15 cm de coté coffrage tu risque pas la fléche parcontre il faut avoir des poutres qui relient les poteau
-
salam peut tu posté un detail ou vue en plan en tou cas le ferraillage en double nappe n'est pas valable ici sur tout qu'il s'agit de 15cm donc - 5cm enrobage ca fera trop d'armatures. donc i
Bonjour , je voudrai savoir si une dalle reposant sur 4 appuis( poteaux de 30x30) et de dimenssion: 6.20mx1.80m d'une épaisseur 15cm, passe sans risque de fleche, sachant qu'elle soit ferrailler en double nappe en T12.
moi j'ai proposé une un rajout de poutre longitudinal( 6.80) de part et d'autre de 30*60.
merci de me donner des avis.