Aller au contenu
Posté(e)
comment_63447

Salam mes frères et mes sœurs :

J’ai une question sur la valeur du coefficient de pondération béta (tableau 4.5 RPA99) pour un bâtiment en R+3 faisant partie d’un projet d’une école polyclinique.

  1. Quelle est la valeur du béta que je dois prendre en considération lors de l’assignation des mass ? sachant qu’on a:
  • Gradin au niveau RDC et étage 1 pour un amphi de 150 Places.
  • Etage 2 : à usage de bureaux + salle d’archive (31.00 m²)+ magasin (31.00 m²).
  • Etage 3 : à usage de bureaux.
  • Terrasse inaccessible.*

  1. Selon les RPA99 le coefficient de pondération fonction de la nature et de la durée de la charge d’exploitation. Mais est-ce que ça peut être variable pour le même bâtiment ou bien on le prend selon l’usage global du bâtiment ? (notre cas : bureaux).

merci de me repondre

  • Réponses 1
  • Vues 1.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_63466

Bonjour,

  Citation
Mais est-ce que ça peut être variable pour le même bâtiment ou bien on le prend selon l’usage global du bâtiment ?

le coefficient béta est variable pour un même bâtiment suivant la destination des divers locaux

Salutations

Rejoindre la conversation