Aller au contenu
Posté(e)
comment_63696

Bonsoir,

J'aimerai soulever un petit problème que je rencontre de plus en plus sur mes chantiers

En effet pas mal de bâtiments, notamment l'hospitalier, se construisent sans joint de dilatation (longueur supérieur à 40 m en région parisienne )

Donc, ils tiennent compte de la variation de température par une isolation extérieure.

et pour le retrait, on prévoit des bandes de clavages,

Ma question est la suivante :

Dans le cas de la mise en place de bande clavage, l'effet de retrait n'est pas pris en compte complètement (car au cours d’exécution , on définit une période pour laquelle, on suppose que 50% du béton à effectuer son retrait), et le reste devra être compensé par un ferraillage.

Ma question, est ce que ce raisonnement tient la route?

Si c'est le cas comment prendre en compte l'effet de retrait concrètement (je veux dire le calcul, y'a t'il une méthode pour faire ce calcul )

Cordialement

  • Réponses 1
  • Vues 1.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_63763

Bonjour,

La réponse à votre question se trouve dans l' ouvrage suivant que je recommande à tous les ingénieurs chargés du calcul des structures :

Conception des murs en béton selon les EC, A. Coin & P. Bisch

Salutations

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…