Bonsoir,
J'aimerai soulever un petit problème que je rencontre de plus en plus sur mes chantiers
En effet pas mal de bâtiments, notamment l'hospitalier, se construisent sans joint de dilatation (longueur supérieur à 40 m en région parisienne )
Donc, ils tiennent compte de la variation de température par une isolation extérieure.
et pour le retrait, on prévoit des bandes de clavages,
Ma question est la suivante :
Dans le cas de la mise en place de bande clavage, l'effet de retrait n'est pas pris en compte complètement (car au cours d’exécution , on définit une période pour laquelle, on suppose que 50% du béton à effectuer son retrait), et le reste devra être compensé par un ferraillage.
Ma question, est ce que ce raisonnement tient la route?
Si c'est le cas comment prendre en compte l'effet de retrait concrètement (je veux dire le calcul, y'a t'il une méthode pour faire ce calcul )
Cordialement