Bonjour Chers amis;

J'aimerais avoir votre aide et propositions au sujet suivant :

il s'agit d'immeubles à usage de bureaux ( Un est R+12 avec s/sol; l'autre R+14 avec S/Sol); ces immeubles sont conçus de façon qu'on se trouve avec un joint de dilatation qui les sépare et qui fait un soufflet de 10 cm ( ouverture du joint = 10 cm ) .

ma question c'est de savoir comment peut-on procéder pour assurer l’étanchéité de ce joint sur sa partie verticale ( le joint passe dans un poteau circulaire qu'il divise en deux partie symétriques)

je vous serai reconnaissant pour toute proposition de produit ( un complexe d’étanchéité à mettre en place ), ou recommandations dans ce sens .

merci et Bonne journée à tout le monde .

  • Réponses 6
  • Vues 2.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_63966

il y'a plusieurs façons pour traiter le joint verticale, soit par une tôle fixée d'un coté est libre de l'autre ou par deux tôles fixées des deux cotés avec recouvrement comme on peut le traiter par une tôle fixée des deux cotés avec une partie pliée à l’intérieur pour assurer la dilatation

comme il existe les joint spéciaux "accordions"

jet un coup d’œil sur ce site:

http://www.chimibat-dz.com/Joint-de-dilatation-sismique-de.html

salam

  • Auteur
comment_63979

il y'a plusieurs façons pour traiter le joint verticale, soit par une tôle fixée d'un coté est libre de l'autre ou par deux tôles fixées des deux cotés avec recouvrement comme on peut le traiter par une tôle fixée des deux cotés avec une partie pliée à l’intérieur pour assurer la dilatation

comme il existe les joint spéciaux "accordions"

jet un coup d’œil sur ce site:

http://www.chimibat-...ismique-de.html

salam

Merci bien pour votre réponse , apparemment ce produit devrait répondre à mon cas de joint de dilatation,je me demande comment si possible de se procurer des notces techniques de ce produit et de savoir s'il est disponible sur le marché au maroc ?

salam

comment_63983

en Algérie ce genre de joint est disponible et on l'utilise couramment dans nos projet au Maroc j'en ai aucune idée.

j'ai une petite question concernant l'épaisseur du joint (10cm pour un R+12) ça me parait un peut hhhhh (peu) en comparent évidement au règlement sismique algérien