Bonjour.

j'ai rencontré un petit problème a qui j'ai trouvé qlq solution mais je cherche encore la solution la plus adéquate.

j'ai coulé le gros béton des fondations puis il y a eu une modification sur les dimensions des ces dernieres. les dimensions de la semelle d'angle ont dépassé les dimensions du gros béton. sachant que la profondeur du gros béton dépasse 4 m, est ce que je peux tout simplement remplir l'espace entre le gros béton des deux semelles sans avoir des risques.

  • Réponses 3
  • Vues 1.7 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    pour moi il s'agit d'un sérieux problème, la surface d'une semelle qui dépasse celle de gros béton d'hauteur de 4m. le gros béton est-il coffré ou coulé en plein fouille? il faut penser au transfert

Messages recommandés

Posté(e)
comment_63967

pour moi il s'agit d'un sérieux problème, la surface d'une semelle qui dépasse celle de gros béton d'hauteur de 4m.

le gros béton est-il coffré ou coulé en plein fouille?

il faut penser au transfert de charge (à 45°)

il faut pas croire que la charge au niveau de la semelle se transfert verticalement au sol, il faut assurer les débords pour le gros béton.