- Replies 6
- Views 2.7k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
nabilmisou 2 posts
-
hcnf 1 post
-
rabah.nedjimi 1 post
-
Dady23 1 post
Most Popular Posts
-
Bonsoir; l’idéal c'est de modéliser la structure avec le sous sol puisque le logiciel peut le faire, et comme ça tu peut prendre l'effet de la charge du plancher du sous sol pour dimensionner l'infra
-
pour la deux eme question pour les cas sismique mais pour la statique je panse pas
-
merci pour les réponses , mais si on modélise la structure entière avec un sous sol très rigide ,c'est difficile de satisfaire la condition de 90% de participation massique exigée par le règlement ,m
1question:
un batiment avec sous sol rigide ,donc on peut assimiler le batiment comme encastré au niveau du rez de chaussée,donc on modelise le batiment sans le sous sol ,maintenant comment modeliser le sous sol avec l'effet de la super structure, dans ce cas comment evaluer cet effet (en particulier l'effet de seisme) .
ou bien , est ce-qu'on peut modéliser toute la structure y compris le sous sol,
2question:
comment expliquer , des fois dans une structure a portiques ,les sollicitations de poteaux d'étage sup plus importante des poteaux d'étage inf.
merci