Bonjour,

Serait-il possible d'avoir la vérification de la poutre ci-jointe à l'eurocode 2 avec Arche ou Robot

Nous avons fais le calcul manuel et comparer avec le logiciel que nous avons et on trouve de gros écarts. (aciers comprimées + non prise en compte de la transmission directe aux appuis)

La position de la charge ponctuelle est donnée par rapport à l'axe théorique de l'appui. Soit à 50 cm du nu de l'appui.

Les aciers ont étés calculés en palier horizontal et en classe B.

Hypothèse de calcul : élastique sans répartition

Béton : XC1 C25/30 ciment normal; poutre intérieure

Merci d'avance,

Cordialement,

Guillaume

Etude poutre.pdf

  • Réponses 17
  • Vues 3.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_64601

Je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai fais ça rapidement sous Arche 2012 :

Voilà rapidement mes résultats :

Moments et tranchants : http://grab.by/cA2M

Aciers longitudinaux : http://grab.by/cA2S

Aciers transversaux : http://grab.by/cA2Y

Flèches : http://grab.by/cA32

Contraintes : http://grab.by/cA34

Ferraillage poutre 1 : http://grab.by/cA38

Ferraillage poutre 2 : http://grab.by/cA3c

A bientôt

Circark

  • Auteur
comment_64606

Nordin il n'a pas de décalage entre les 2 poutres.

Circark tu n'as pas d'aciers comprimés? C'est normal que Arche n'as pas transmis une partie de la charge sur appui sur la travée 2 ?

comment_64615

Bonsoir ,

Si si dans la version 2012 l’Euro code est intégré

Amicalement

moi je prefere travailler avec la version 2010, j'ai entendue que les autres versions ont des bugs

comment_64616

Bonjour

veuillez trouver l'étude de la poutre selon Robot structure 2010.

cordialement

le ferraillage se fait selon le BAEL ( robot n a pas encore integrer l EC2 dans son logiciel) mais y a pas grande difference surtout pour avoir une idée

http://www.4shared.c...outre_lmgc.html

cordialement

Bonjour,

Des cadres en HA 20, il y a une grosse différence avec la modélisation Arche !

J'ai modifié le béton en B30 sinon ça ne passe pas vis à vis des contraintes tangente au BAEL.

J'obtiens les mêmes armatures que CircArK, et pas d'aciers comprimés.

cordialement,

NDC.pdf

Plans.pdf

comment_64617

Nordin il n'a pas de décalage entre les 2 poutres.

Circark tu n'as pas d'aciers comprimés? C'est normal que Arche n'as pas transmis une partie de la charge sur appui sur la travée 2 ?

comme les deux poutres ont pas la meme section, donc comment tu realise deux poutres cote a cote avec des sections differentes, ce qui est presenté c est que h=40 cm de la deuxieme poutre et h =60 cm pour la premiere c est sa ce que le logiciel a presenter .

comment_64624

Bonjour,

Des cadres en HA 20, il y a une grosse différence avec la modélisation Arche !

J'ai modifié le béton en B30 sinon ça ne passe pas vis à vis des contraintes tangente au BAEL.

J'obtiens les mêmes armatures que CircArK, et pas d'aciers comprimés.

cordialement,

Il me semble de mémoire que la travée n°2 avait des aciers comprimés.

  • Auteur
comment_64627

nordin je ne vois pas le problème des 2 poutres de section différentes ? tu peux calé sur poteaux ....

Ce que je trouve bizarre c'est que Robot ne répartie pas un % non négligeable de la ponctuelle dans la bielle sur appuis.