Jump to content

Featured Replies

  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
  • 6 months later...
comment_75996

Bonjour

Quel que soit la longueur de votre bâtiment, vous ne pouvez vous dispenser de prendre en compte la température dans votre structure.

Selon la géométrie de votre bâtiment meme des structures "petites" peuvent sous températures générer des efforts de traction et surtout de compression importantes.

Le CM66 définissait une limite de 50 m entre les joints de dilatations , enfin entre les entraxes des stabilités, si vous avez un bâtiment de 55m et que les stabilités verticales sont centrés, cela vous fait en gros 25m de part et d'autres de la stabilité (<50m). Ce qui genera des efforts assez faibles (mais qu'il faudra néanmoins analyser)

Cordialement

comment_76013

bonjour à tous

 

je ne sais pas pour quoi on focalise toujour la question de joint sur la longueur du batiment alors qu'il plusieur paramettres qui

 

intérviennent dans ce sujet !!

 

avant de voir à 31.5m qui est un petit bloc , il faut pensé si t'a une forme régulière , et si Lx / Ly est un rapport acceptable

 

et beaucoup d'autre chose

 

pour moi à alger avec 31.5m je passe en un seul bloc à condition ....