- Réponses 12
- Vues 8.3k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
submarine2012 4 messages
-
Floyd-Ing 2 messages
-
Jody 2 messages
-
PapaPu 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
bonjour, la section de votre poutre et sous dimensionner car les moment de calcul sont pratiquement égales aux moments limites de la poutre ,il faut seulement augmenter la section de la poutre, salu
Bonjour
lors de calcul d'une poutre contimue sur Robot structure 2010, Robot signale : Erreur de calcul, le moment de calcul est superieur au charge limite, le coefficient de securité égale 0.99
c'est quoi cette erreur, ca due a quoi, est ce qu'il faut changer les dimensions de la poutres ou la classe du béton.
voici une image de l'erreur