Posted April 18, 201212 yr comment_65320 ou je pourrais dimensionner et vérifier selon BAEL 91 !!!! selon mes connaissance : FPP dimensionner à ELU et vérifier à ELS cave dire si je trouve le segma bc et segma bc bar à ELS non verifiés je ne pourrais pas passer au simensionnement à ELS ?????? c vrai ca !!!! EN ce qui concerne FP et FTP !!! quelles sont les régles pour le dimensionnement et verification ???? svp c urgent !!!! Par détail SVP !!!!!!!!!!!!!!!
April 18, 201212 yr comment_65325 bonsoir Je pense que t'as melangé entre 2 choses:le dimensionnement et le ferraillage - FTP,FP,FPP ce sont des types de fissuration du béton on les utilise pour calculer la contrainte des armatures segma s bar, mais pas segma bc bar comme tu l'as dit segma bc bar c'est la contrainte admissible du béton à la compression et cette derniere ne depend pas de type de fissuration. - le pré-dimensionnement se fait toujours à l'ELS c'est le ferraillage qui se calcule à l'ELU et se verifie à l'ELS
May 12, 201212 yr comment_66186 Le cas le plus defavorable lors du ferraillage est le suivant FTP ....................... ELS FPP ........................ ELU FP ........................ ELU + ELS