Benoît Posté(e) le 21 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2012 Bonjour a tous Je me pose une question en ce qui concerne l'accumulation de neige: j'ai un bâtiment de 21m de porté, 8m de haut à la sablière, 17% de pente,couverture fibro, et la présence d'un lanternau au faîtage largeur 1.90m sur toute la longueur du bâtiment, lanternau qui sert de ventilation, ce lanternau a une hauteur de 0.50m, d'ou ma question : accumulation de neige. j'ai plusieurs solutions dans les NV65, soit je considère un obstacle local, au quel cas je prend 2.5Pn et dégressif sur 5m, mais qui est défavorable et n'est pas forcément la réalité, ou prendre le cas de l'annexe 1 des NV65 qui traite le cas, avec répartition de la neige sur la totalité des 2 versants, soit maxi 1.2Pn sur la totalité de la toiture. Quand pensez vous. D'après une personne du CTICM, je pourrai effectivement prendre le cas de l'annexe, vu qu'aucun article ne traite du sujet vraiment de façon claire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...