Messages populaires
-
Absolument, la solution idéale pour votre cas (poutre de 10m en béton armé) est de prévoir des goussets pour diminuer la portée de la poutre. Des goussets de 1m de chaque coté ne genent pas l'exploita
-
j'ai pas encore fais la descente des charges pour calculer G et Q je suis encore dans le stade de l'implantation des poteaux et le pré dimensionnement des éléments de structure!!!! je n'ai pas de hau
-
10 m de portée c'est beaucoup, essayer de mettre un poteau si c est possible
salut les amis(es) j’espère que vous allez bien,
c'est mon premier sujet dans ce forum, j’espère que vous allez m'aider
je suis entrain de faire un plan de coffrage pour une salle de sport et le problème c'est que j'ai une poutre d'une portée de 10 m ce qui donnera une tres grande hauteur de la poutre et je peux pas mettre un poteau pour diminuer la portée, comment je peux remédier à ce problème les amis, et merci d'avance.