salut essaye de changer la norme de calcul n'importe qu'elle est testé just pour voir comment robot reagie par exemple change le reglement CCM66
-
un exemple testé marche Structure.rtd
-
salam j'ai essaye le règle CM66 et j'ai trouve le même problème merci bq
Salam a tous
Aide moi SVP
j'ai trouve un probleme dans ROBOT pendant le dimensionnement d'une poutre metallique ajouree (verification de flambement et deversement)
Le ROBOT affiche le remarque siuvant:
(le barre n'ont pas ete calcule car le type de profile utilise ne pas defini dans la norme courant)
le plaque Joindre ci-dessous
malgre essaye tout les normes des EC3 disponible dans ROBOT