tu prend la plus defavorable dans la toiture pour les pannes et dans la parois vertical pour les lisses de bardage et les potelets
-
merci remy
-
dans la verification des pannes (combinaisons charges permanats et chage d vent "depression(-120N/m)") tu garde le (-) et tu prend cette formule qsd =Gk+ 1.5 Qr avec Qr = -120N/m
svp j'ai vraiment besoin de votre aide, je suis entrain d’étudier les charge climatique pour un hangar de ( 107.5 de longueur, 38.5 largeur et 12.5 de hauteur)
j'ai fait l’étude du vent selon le RNV99
j'ai trouvé les Qj mais j'ai pas su quelle valeur du vent prendre pour le dimensionnement des éléments secondaire
voila le fichier des résultat joint ci dessous
merci a vous
Classeur1 rnv.xlsx