Bonjour,
je vais faire mon sous sol en bloc a bancher, avec un voile béton de 21cm.
Le mur fait 2m40 de hauteur, et est entérré intégralement( poussée de terre), longueur 11 mètres.
Je suis en zone sismique.
Il est tenu en tête et pied par la dalle du sous sol sur laquelle il repose, et la dalle du RdC.
Le fournisseur des blocs m'a donné les infos techniques suivantes pour le ferraillage:
- 2 tords de 10 tous les 40 cms en vertical
- 2 tords de 10 tous les 30 cms en horizontal.
Au milieu de ce mur est situé un mur de refend perpendiculaire et donc un chainage vertical.
J'aimerai avoir votre avis sur ce feraillage ?
Merci