Posté(e) le 27 mai 201212 ans comment_66917 bonjour camarades, j'ai obtenue une période T=0,361 secondes avec la formule T=Ct*H 3/4 et la période du mode 1 après modélisation et analyse sur SAP2000 fut 0,52 seconde comment faire pour diminué la période ??? il faut qu'elle soit inférieur a 1,3*0,361 sec= 0,47 seconde
Posté(e) le 29 mai 201212 ans comment_66989 Dans ce cas ; il faut corriger la modélisation en augmentant sur les longueurs des voiles ou bien les coffrages des poteaux Essaye sur ca et vous verrez le résultat ? CORDIALES SALUTATIONS
Posté(e) le 1 juin 201212 ans comment_67119 c'est une lecture éronné de l'article qui parle de la période... ajouter des voiles pour minimiser la période est faux
Posté(e) le 2 juin 201212 ans comment_67154 alors pourquoi parle t'on des structure souple ou rigide , sachez bien qu'on est obligé de respecter cette reglementation , je pense si il y a une augmentation dans les longueurs des voiles ou bien dans les coffrages il y aura un grand changement moi meme je l'ai deja essayé Cordiales Salutations SAM-GUESS
Posté(e) le 2 juin 201212 ans comment_67170 dans ce cas il faut augmenter le nombre des voiles,au plus augmenter épaississeur des poteaux . dans le cas le période est prés à la période réglementaire ,par exemple t=0,36 ,donc la structure est stable puisque nos prendrons pas en considération la rigidité des maçonneries et les autres éléments secondaires .
bonjour camarades,
j'ai obtenue une période T=0,361 secondes avec la formule T=Ct*H 3/4
et la période du mode 1 après modélisation et analyse sur SAP2000 fut 0,52 seconde
comment faire pour diminué la période ???
il faut qu'elle soit inférieur a 1,3*0,361 sec= 0,47 seconde