- Replies 9
- Views 4k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
keraz 3 posts
-
SAM-GUESS 2 posts
-
prochange 1 post
-
nabilmisou 1 post
Most Popular Posts
-
BJR SAM-GUESS Si comme vous dites vous avez une structure en voiles avec des dalles pleines , alors dans ce cas la dalla sera reprise par les voiles et il n'y a meme pas besoin de poutre noyée A+
-
Re- BJR SAM-GUESS ET BJR TOUT LE MONDE Je pense que vous faites allusion a l'article 7.5 SPECIFICATIONS POUR LES POUTRES (RPA). Primo ; dans le cas general on doit avoir : - b ³ 20cm - h ³
Bonjour tous le monde
Eclairez moi sur la question que je vous pose :
j'ai une structure en Voile ( pas le style de coffrage tunnel ) sachant le plancher est une dalle pleine
et cette derniére repose sur des poutre noyée d'epaisseur de 20 cm ,
ma question est la suivante :
est ce que j'ai le droit de calculer la retombée de la poutre ( poutre noyée) h/12 ????
Merci pour vos colloboration par avance .