Posted June 14, 201212 yr comment_67588 Bonjour, je voudrais savoir si une poutre de redressement est nécessaire au niveau d'une semelle isolée (jumelée') sous deux poteaux, où l'un des poteaux est excentré
June 14, 201212 yr comment_67591 a mon avis la poutre de redressement est nécessaire pour équilibrer les efforts même il existe un autre poteau mais si la charge elle est importante la poutre de redressement est nécessaire
June 15, 201212 yr comment_67595 salem quelle est le type des question du jury dans un memoire d'un batiment R+13 en béton armé
June 15, 201212 yr comment_67597 bonjour en effet la poutre de redressement est nécessaire, car il s'agit d'une semelle excentrée et cela malgré qu'elle est jumelée
June 15, 201212 yr comment_67600 oui elle est nécessaire,une fois que vous avez des poteaux excentres, mémé le ctc vous l’exige.
June 15, 201212 yr comment_67603 Une question: comment peut on dimensionner la poutre de redressement?
June 15, 201212 yr Author comment_67628 Une autre question, est-ce que la poutre de rigidité est obligatoire dans tous les cas des semelles jumelées, pour reprendre le moment supérieur ?
June 15, 201212 yr comment_67630 Une question: comment peut on dimensionner la poutre de redressement? bonjour,pour le dimensionnement d'une poutre de redressement,généralement on adopte comme hauteur de poutre 1/10 de la portée,sa largeur est compreise entre 1/3 et 1/4 de la hauteur cordialement gerard demeusy
June 15, 201212 yr comment_67632 Merci gerard demeusy pour la repense, et pour le dimensionnement quels efforts prend on?
November 21, 201410 yr comment_95808 Bonjour, je voudrais savoir si une poutre de redressement est nécessaire au niveau d'une semelle isolée (jumelée') sous deux poteaux, où l'un des poteaux est excentré bonjour, Bien que mon avis est différent des autres avis que je viens de lire, je voudrai quand même proposer mon point de vue sur ce sujet. La poutre de redressement peut ne pas être nécessaire dans une semelle excentrée dans le cas où sa dimension (largeur) est inférieure ou égale à 3/2a ; avec a le coté du point d'appuis (coté du poteau) car l'état de contrainte sous la semelle est triangulaire d'ou l'effort au niveau du CDG de celui ci se trouve à 1/3 de la base du triangle des contrainte et par conséquent fait face au poteau. dans ce cas la semelle est en équilibre et il n y a aucun soulèvement à craindre, d'où on n'a pas besoin des poutres de redressement. Dans le cas ou cette largeur de la semelle (3/2a) ne suffit pas (contrainte dépassée) d'où nécessité d'augmenter les dimensions de la semelle, il y a lieu soit : - d'augmenter la longueur de la semelle - d'augmenter la largeur de telle sorte que les nouvelles dimensions de la semelle puisse vérifier la contrainte du sol, en réalisant une poutre de redressement son rôle comme son nom l'indique : est de redresser la partie soulevée de la semelle en la fixant au sol, d'où la possibilité de vérifier les contraintes avec les nouvelles dimensions. Etant donné que la poutre de redressement reposant sur un sol élastique, et reliant les deux points d'appuis de la semelle excentrée avec une semelle centrée voisine, elle sera soumise à un moment fléchissant important en travée dans la partie supérieure de la poutre; à proximité de la semelle excentrée. Un exemple manuel à été exposé par Monsieur Belazougui dans son ouvrage "Calcul des ouvrages en béton armé" pour le calcul d'une poutre de redressement.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.