bonjour, je pense qu'il faut augmenter la section du béton pour diminuer lamda
-
il te faut une section d'au moin:35*35cm pour une longueur de 5.3m. je pense ke tu devra augmenter d'avantage ta section de béton!
-
un hauteur de 5,3 m est biensur grand,et un poteau 20*20 est trés petit.Donc il faut augmenter la section du béton et la section du ferraillages aussi.. ou bien si ce plancher est sur terre, et les
bonjour,
je dois vérifier et dimensionner un poteau béton. j'ai choisi une section de 20cm*20cm et la longueur de celui ci est de 5.3 metres. avec les infos récupérées sur internet, la condition de flambage dépasse 70.
que dois je faire dans ce cas précis?
Merci pour vos réponse.