Bonjour,

Je suis entrain de travailler sur une station de pompage enterrée,j'ai modélisé les voiles et là je dois appliquer la charge de la poussée des terres qui vaut :

Ps(h) = K.d.h

K=0.333 coefficient de poussée du sol

d=2.4 T/m^3 densité du sol

h=profondeur de l'action

Je ne sais pas comment on modélise ça sur robot , j'ai essayé en considérant les terres comment un liquide et donc c'est une pression hydrostatique mais ça ne s'applique pas.

De l'aide s'il vous plait.

  • Réponses 2
  • Vues 2.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_68718

salut,

vous cliquez dans la barre de menu sur chargement et tu descends en bas jusqu’à AUTRES CHARGEMENT et là il y a CHARGEMENT PAR SOL en suite tu choisies ton type sol et paramètres nécessaires

  • 1 mois après...
comment_69420

Bonjour ;

Je vous conseillé de reverifier votre formule de la poussée de terres ,tout depend de type de l'ouvrage ;

1- Mur de soutenement

2- voile enterré avec plancher

en plus si votre ouvrage situé en zone sismique ,il faut pense a calculé votre poussée dynamique (formule de PS92)

bon courage